• <th id="8muwm"><menu id="8muwm"></menu></th>
  • <samp id="8muwm"><tbody id="8muwm"></tbody></samp>
    <strike id="8muwm"><menu id="8muwm"></menu></strike>
    變頻器常見故障和問題分類: 西門子變頻器故障西門子變頻器G120報 F30002 過電壓故障怎么辦?
    0
    user 提問于 8月 以前
    1 個回答
    0
    上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 8月 以前

    西門子G120變頻器報 F30002 故障,表示 “功率單元:直流母線過電壓”,很多原因都可能會導致該故障,比如電源側問題、變頻器自身硬件問題,或者電機側問題,我們可以先通過參數調整來嘗試恢復正常,方式如下:

    • 延長斜坡下降時間:適當延長斜坡下降時間參數 P1121,使電機在減速過程中能更平緩。
    • 設置取整時間:在 V/F運行中設置取整時間參數 P1130 和 P1136,作用是適當放緩變頻器響應,防止快速頻繁的頻率變化。
    • 激活直流母線電壓控制器:矢量控制方式下設置參數 P1240,V/F方式下設置參數 P1280,確保直流母線電壓控制器處于激活狀態。
    • 調整直流母線電壓控制器動態特性:根據實際情況調整參數 P1243、P1247、P1283、P1287,使直流母線電壓控制器的動態特性更合適。
    • 檢查并設置輸入電壓參數:檢查參數 P0210 設置是否合理,可將其設置為較小數值,但需注意不能低于設備允許的最低輸入電壓值 。

    如果以上參數仍然不起作用,應該是變頻器或者電機硬件故障:

    • 檢查電源輸入:使用萬用表測量變頻器的進線電壓,查看是否超過允許電壓范圍。
    • 檢查電機連接:檢查電機與變頻器之間的連接是否牢固,有無松動、虛接等現象。
    • 檢查制動單元和制動電阻:如果變頻器配置了制動單元和制動電阻,檢查制動電阻的阻值是否匹配,功率是否滿足要求,以及參數 P219 是否已經設置為制動電阻的最大功率。
    • 檢查變頻器硬件:檢查變頻器的控制電路、功率模塊、驅動電路等硬件是否正常,有無元件損壞、過熱等現象。
    国产亚洲精品美女久久久久| 97人妻精品全国免费视频| 国产精品美女网站在线看 | 99久久国产宗和精品1上映| 久久中文精品无码中文字幕| 91精品美女在线| 久久国产精品视频一区| 99久在线精品99re6视频| 精品国产一区AV天美传媒| 国产精品久久久久鬼色| 性感美女视频在线观看免费精品| 国产精品特级露脸AV毛片| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 99re热视频这里只精品| 久热re这里只有精品视频| 麻豆国产精品无码视频| 亚洲精品日韩一区二区小说| 日韩人妻高清精品专区| 国产三级国产精品国产普男人| 人妻精品久久久久中文字幕| 亚洲精品无码永久在线观看| 国产在线精品观看免费观看| 伊人精品视频一区二区三区| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 国产精品免费无遮挡无码永久视频 | 亚洲精品白色在线发布| 精品一区二区久久久久久久网站| 久久免费国产精品一区二区| 69SEX久久精品国产麻豆| 中文天堂最新版在线精品| 1000部精品久久久久久久久| 国产精品自在在线午夜出白浆| 一本久久a久久精品综合香蕉| 精品日韩一区二区三区视频| 久久精品国产99国产精品亚洲| 91精品视频免费| 麻豆国产精品无码视频| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 亚洲精品视频在线免费| 久久6这里只有精品| 国产99久久亚洲综合精品|